4.7 维护与检修
4.7.1 维护检修前应编制检修方案,并应制定检修质量标准。
4.7.2 维护检修的安全措施应符合下列规定:
1 检修管线应与供热管网断开;
2 检查室井口应设置围栏,采取防坠落措施,并应有专人监护;
3 起重设备等应检查合格,作业过程中应有安全措施;
4 不得将重量加载至供热管道或其他管道上;
5 高空检修过程中应采取安全保护措施,作业人员应系安全带或安全绳;
6 检修电源、供电线路及用电设备应检查合格,且应由专人监管;
7 当检修环境温度大于40℃时,应有降温措施。
4.7.3 供热管网检修前应解列运行管段与检修管段,检修管段内介质应降至自然压力后方可进行检修操作。
4.7.4 供热管网维护检修应符合下列规定:
1 管道和管路附件的维护检修操作应符合现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的有关规定;
2 管壁腐蚀深度不应大于原壁厚的1/3;
3 管道及其附件的保温结构应完好,保温外壳应完整、无缺损;
4 土建结构外表面应无破损,检查室、管沟等内部应无杂物,不得有渗漏、积水泡管等现象;
5 更换后的管道,其标高、坡度、坡向、折角、垂直度应符合原设计要求;
6 管沟盖板、检查室顶板及沟口过梁不得有酥裂、露筋腐蚀和断裂等现象;
7 检查室的井盖应有明显标志,位于车道上的检查室应使用加强井盖;
8 当井盖发生损坏、遗失时应即时更换,更换的井圈宜高出地面5mm;
9 当检查室爬梯出现腐蚀、缺步、松动时应即时更换,爬梯扶手应牢固、无松动,不得使用铸铁材质。
4.7.5 钢支架的维护、检修应符合下列规定:
1 固定支架应牢固、无变形、无腐蚀。钢支架基础与底板结合应稳固,外观应无腐蚀、无变形;
2 滑动支架的基础应牢固,外观无变形和移位。滑动支架不得妨碍管道冷热伸缩引起的位移,并应能承受管道自重及摩擦力;
3 导向支架的导向接合面应平滑,不得有歪斜卡涩现象。
4.7.6 阀门的维护检修应符合下列规定:
1 阀门的阀杆应灵活无卡涩歪斜,阀体应无裂纹、砂眼等缺陷;
2 填料应饱满,压兰应完整,并应有压紧的余量。螺栓受力应均匀,不得有松动现象;
3 法兰面应无径向沟纹,水线应完好;
4 阀门传动部分应灵活、无卡涩,油脂应充足;
5 阀门液压或电动装置应灵敏。
4.7.7 补偿器的维护检修应符合下列规定:
1 套筒补偿器:
1)外观应无渗漏、变形、卡涩现象;
2)套筒组装应符合工艺要求,盘根规格与填料函间隙应一致;
3)套筒的前压紧圈与芯管间隙应均匀,盘根填量应充足;
4)螺栓应无锈蚀,并应涂油脂保护;
5)柔性填料式套筒填料量应充足;
6)芯管应有金属光泽,并应涂油脂保护;
7)当整体更换,应符合原设计对补偿量和固定支架推力的要求。
2 波纹管补偿器:
1)外观应无变形、渗漏、卡涩和失稳现象;
2)轴向型补偿器应与管道保持同轴;
3)焊缝处应无裂纹;
4)轴向型补偿器同轴度应保持在自由公差范围内。内套有焊缝的一端宜安装在水平管道的迎介质流向,在垂直管道上应将焊缝置于上部。
3 球型补偿器:
1)外观应无渗漏、腐蚀和裂缝现象;
2)两垂直臂的倾斜角应与管道系统相同,外伸缩部分应与管道坡度保持一致,转动应灵活,密封应良好;
3)检修过程中辅助设施应牢固。
4.7.8 法兰与螺栓的维护检修应符合下列规定:
1 法兰密封面应无裂痕,结合面应无损伤;
2 凸凹法兰应自然嵌合,螺纹应无损伤;
3 螺栓和螺母的螺纹应完整,丝扣应无毛刺或划痕;
4 螺栓和螺母拧动应灵活,配合应良好。
4.7.9 检修后的管段应进行水压试验,水压试验应按现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的有关执行。当不具备水压试验条件时,焊口应进行100%无损探伤。
4.7.10 供热管网及其附属设施维护、检修后应进行验收,合格后方可投入运行。
4.7.2 规定检修时要注意的安全要求,是保证检修工作安全进行的重要依据。
