燃气系统运行安全评价标准 GB/T50811-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            10.3 瓶装液化石油气用户
	10.3.1 气瓶应评价下列内容:
	    1 气瓶的放置位置;
	    2 气瓶的存放量;
	    3 气瓶的检测;
	    4 气瓶的外观;
	    5 商业用户气瓶组的放置位置。
	10.3.2 管道和附件应评价下列内容:
	    1 软管的外观;
	    2 软管连接部位的密封性;
	    3 软管长度和接口数;
	    4 阀门的设置。
	10.3.3 瓶组间应按本标准第7.3.2条评价。
	10.3.4 用气环境应按本标准第10.2.3条评价。
	10.3.5 用气设备应按本标准第10.2.5条评价。
	10.3.6 安全设施应按本标准第10.2.6条评价。
	10.3.7 维修管理应按本标准第10.2.7条评价。
	10.3.8 安全宣传应按本标准第10.2.8条评价。
		条文说明
	
    10.3.1 气瓶评价
1 是按照《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006第8.7.1条和第8.7.2条的要求编写的。
5 是按照《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006第8.7.4条的要求编写的。
1 是按照《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006第8.7.1条和第8.7.2条的要求编写的。
5 是按照《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006第8.7.4条的要求编写的。
  