城镇供热系统抢修技术规程 CJJ203-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            5.4 恢复供热
	5.4.1 抢修完成后应及时组织恢复供热。
	5.4.2 恢复供热应根据调度指令控制充水或送汽速度。
	5.4.3 热水管网恢复供热应按下列步骤进行:
	    1 当供回水管网均需要充水时,应先对回水进行充水,待回水管充满后,再通过连通管或热力站内的管道对供水管充水;
	    2 宜按地势由低到高进行充水;
	    3 充水时应缓慢打开充水管阀门,并应控制充水速度;充水过程中应随时观察放气阀的排气情况;
	    4 充水过程中应对故障修复处进行重点检查;
	    5 供、回水管线充水完成后,应先缓慢打开回水阀门,再打开供水阀门。
	5.4.4 蒸汽管网恢复供热应按下列步骤进行:
	    1 打开放水阀,排除管道内存水;
	    2 按照干线—支线—户线的顺序,分段进行暖管;
	    3 利用阀门开度控制暖管温升速度;
	    4 暖管过程中应随时排除管内凝结水;凝结水排净且疏水器正常工作后,关闭放水阀;
	    5 管内充满蒸汽且未发生异常现象后,再逐渐开大阀门。
		条文说明
	
    
	5.4.2 在供热恢复过程中,需要根据热源的补水能力和避免对管线造成冲击,严格控制冲水和送汽速度。
5.4.3 管道充水时,有旁通的阀门应缓慢打开回水旁通阀门,无旁通阀门的应缓慢打开回水阀门对回水管充水,充水过程中应密切关注热网的运行压力,确保热源及热网的运行安全,同时随时观察排气阀的排气情况,连续出水后关闭排气阀门。
5 热水管线在充水过程中严格控制阀门开度是为了保证充水速度符合系统的补水能力要求,并防止由于阀门操作过快造成对管线的冲击,发生二次事故。
5.4.4 蒸汽管道启动时,要严格控制暖管速度,以免发生水击。暖管速度应根据季节、管道敷设方式及保温状况等因素确定。
