医药工艺用水系统设计规范 GB50913-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            8.2 给水排水
	8.2.1 进入站房的原水管径大小除应满足工艺用水制备的要求外,宜留有发展余量。
	8.2.2 管道外表面可能结露时,应采取防结露措施。
	8.2.3 站房内的围堰或地沟应能排除积水、便于清洁。
	8.2.4 站房的排水汇集管道应采用耐腐蚀的管材。
	8.2.5 站房内应设包括消防给水系统及必要的固定灭火装置等消防设施,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
		条文说明
	
    
	8.2.1 随着医药工业的发展,企业的产品不断增多,规模快速扩大,工艺用水的需求也会不断增加。因此,进入站房的原水管径大小除能满足工艺用水制备的要求外,宜留有发展余量,以满足企业未来发展的要求。
	8.2.2 由于管道内外温度不同可使管外壁结露,露滴可能会击中电气设备造成电机损坏,或滴落至设备和操作人员身体上。因此,对可能有结露的管道外表面采取有效的防结露措施是有必要的,如保温等。
	8.2.3 在医药工艺用水制备过程中,由于不可避免地存在着水的消耗,如预处理设施需要冲洗、排污,去离子过程需要再生、清洗、浓水和极水的排放以及地面清洗等,考虑到消耗的水量较大,为便于排水,站房内应设置地沟,且地沟的深度和宽度应能满足及时排除积水的要求。同时为防止杂物掉入地沟和通行方便,要求地沟应铺设盖板。
	8.2.4 在医药工艺用水制备过程中排放的废水具有腐蚀性,如去离子过程的再生液、清洗液、浓水和极水等,所以站房的排水汇集管道应采用耐腐蚀的管材,如硬聚氯乙烯、聚丙烯、工程塑料等。
  