建筑地基基础设计规范 GB50007-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            附录J 岩石饱和单轴抗压强度试验要点
	J.0.1 试料可用钻孔的岩芯或坑、槽探中采取的岩块。
	J.0.2 岩样尺寸一般为ф50mm×100mm,数量不应少于6个,进行饱和处理。
	J.0.3 在压力机上以每秒500kPa~800kPa的加载速度加荷,直到试样破坏为止,记下最大加载,做好试验前后的试样描述。
	J.0.4 根据参加统计的一组试样的试验值计算其平均值、标准差、变异系数,取岩石饱和单轴抗压强度的标准值为:
	                                ƒrk=ψ·ƒm                       ( J.0.4-1)
	                                           
    (J.0.4-2)                       
	式中:ƒm——岩石饱和单轴抗压强度平均值(kPa);
	      ƒrk——岩石饱和单轴抗压强度标准值(kPa);
	      ψ——统计修正系数;
	      n——试样个数;
	      δ——变异系数。
  