建筑地基基础设计规范 GB50007-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	 
	
   
                    
				 
               
                
            
            附录G 地基土的冻胀性分类及建筑基础底面下允许冻土层最大厚度
	G.001 地基土的冻胀性分类,可按表G.0.1分为不冻胀、弱冻胀、冻胀、强冻胀和特强冻胀。
	G.0.2 建筑基础底面下允许冻土层最大厚度hmax(m),可按表G.0.2查取。
表G.0.1 地基土的冻胀性分类


	    注:1. ωp——塑限含水量(%);
	          ω——在冻土层内冻前天然含水量的平均值(%);
	        2. 盐渍化冻土不在表列;
	        3. 塑性指数大于22时,冻胀性降低一级;
	        4. 粒径小于0.005mm的颗粒含量大于60%时,为不冻胀土;
	        5. 碎石类土当充填物大于全部质量的40%时,其冻胀性按充填物土的类别判断;
	        6. 碎石土、砾砂、粗砂、中砂(粒径小于0.075mm颗粒含量不大于15%)、细砂(粒径小于0.075mm颗粒含量不大于10%)均按不冻胀考虑。
表G.0.2 建筑基础底面下允许冻土层最大厚度hmax(m)

	    注:1. 本表只计算法向冻胀力,如果基侧存在切向冻胀力,应采取防切向力措施;
	        2. 基础宽度小于0.6m时不适用,矩形基础取短边尺寸按方形基础计算;
	        3. 表中数据不适用于淤泥、淤泥质土和欠固结土;
	        4. 计算基底平均压力时取永久作用的标准组合值乘以0.9,可以内插。
  