化学工程节水设计规范 GB/T50977-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            7 防渗与防漏
	7.0.1 给水系统应采用管道输送,供水和配水应采用节水型设备和器具,当不能避免采用暗渠(隧道)输送时,应采取防止水污染和渗漏的措施。
	7.0.2 承插管道应采用密封性能可靠的接口方式。
	7.0.3 压力承插管道在弯头及三通处应采取抗轴向推力的措施。
	7.0.4 软化水、除盐水给水泵轴封应采用机械密封,其他给水泵宜采用机械密封。当采用填料密封时,轴封滴水应回收。管道连接法兰应采用优质、耐用、防渗漏的垫片。
	7.0.5 厂区排水宜采用管道输送。当采用渠道输送时,应采取防渗漏措施。
	7.0.6 给水排水井室内壁、外壁均应进行防渗、防漏处理。
	7.0.7 钢筋混凝土水池应进行防渗、防漏处理。
	7.0.8 管道穿越池壁或井壁时应采用防水套管。
		条文说明
	
    7.0.1 当原水采用渠道输送时,水量的损失会比较严重,水质也很难保证不被污染,故要求采用管道输送,严禁采用明渠输送,当不得已采用暗渠(隧道)输送时,应采取防污染和防渗漏的措施。
根据不同材质、不同口径的管道使用的经济性,管道生产技术、实际应用的成熟性和广泛性,给水系统的输配水管道、管件材质可按下列规定进行选择:
(1)管径大于1200mm的输水管宜采用预应力钢筋混凝土管;
(2)管径为800mm~1200mm的输水管可以采用预应力钢筋混凝土管、塑料管、球墨铸铁管、钢衬塑管;
(3)管径为300mm~800mm的输水管可以采用塑料管、球墨铸铁管、钢衬塑管;
(4)管径小于300mm的输水管可以采用塑料管、钢衬塑管。
7.0.2~7.0.5 是为减少管道的漏损作出的规定。
7.0.6 给水排水井室内壁、外壁进行防渗、防漏处理,可防止井室外部地下水进入井室内。为防止渗漏污染地下水源同时提高废水回收率,除雨水排水检查井外,其他排水检查井宜采用钢筋混凝土排水检查井。
7.0.7 钢筋混凝土水池也存在渗漏问题,为防止水池内净水渗漏或水池内污水渗漏污染地下水,同时也为了降低渗漏损失水量,水池应进行防渗、防漏处理。
