化学工业给水排水管道设计规范 GB50873-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.1 一般规定
	7.1.1 管道支吊架的型式和设置应符合管道布置和现行标准的要求。
	7.1.2 管道支吊架的设置位置不应妨碍管道、设备的安装和检修。经常拆卸、清扫和维修的设备、阀门处设置的支吊架,应留出足够的操作空间。
	7.1.3 安装管道支吊架的建(构)筑物构件的强度、刚度应满足支吊管道的要求。
	7.1.4 建筑给水排水管道支吊架的安装位置、型式及间距要求,应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定执行。
	7.1.5 埋地管道基础应满足承载力要求。
		条文说明
	
    7.1.1 管道支吊架的型式和设置根据管道布置情况确定,并应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242和国家标准图集《室内管道支架及吊架》03S402的相关规定,特殊情况应根据具体情况单独设计。
7.1.2 布置管架时,应避开设备人孔、检修通道,留出人员操作空间及阀门安装、操作和检修空间。
7.1.3 安装管道支吊架的建(构)筑物构件应能满足支吊管道的荷载要求,管道支吊架生根点,可根据管道附件、建(构)筑物和设备布置的情况确定,并尽量利用已有的土建结构构件及管廊的梁柱等。管道荷载较大处管道支吊架宜在主梁或立柱上生根,大管径管道也可作为荷载小的小管径管道支吊架的生根点。
7.1.4 建筑给水排水管道支吊架的安装位置、型式及间距要求,应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定;支吊架可依据现行国家标准图集《室内管道支架及吊架》03S402选用,当设计条件与标准图集不符时,应根据实际情况进行计算。
7.1.5 管道基础的设置目的在于保证管道受力均匀,并处于稳定状态。管道基础的设置应根据地质状况和管道的材质、连接方式等因素综合确定。
