地铁设计规范 GB50157-2013
24.4 布线
24.4.1 控制中心应有序敷设管线,并宜采用综合布线和综合管线敷设方式。
24.4.2 综合布线和综合管线应为检修、更新改造预留空间;综合布线和综合管线应具有防火、防水和防鼠等安全功能。
24.4.3 电缆的选择和管线的敷设过程应满足强电、弱电和消防等专业的要求。管线敷设宜做到线路短、交叉少。
24.4.4 竖向布线宜采用电缆井敷线方式,并应满足强电、弱电和消防等专业的要求。
24.4.5 水平布线宜采用电缆夹层敷线方式,并应根据夹层的具体情况,分层分区设置电缆桥架或汇线槽。动力电缆和弱电电缆应分开敷设。
24.4.6 中央控制室内的电线、电缆和管线宜隐蔽敷设。
24.4.2 综合布线和综合管线应做好空间的预留,以满足检修、扩容和扩展以及更新改造的要求;综合布线和综合管线为保证安全使用,应具有防火封堵和隔离、防水浸泡和防鼠封堵及(南方地区)防白蚁等安全措施。
24.4.3 建筑物常用的布线方式和敷线方式有明管布线、汇线槽布线、墙体和地坪埋线、电缆井布线、电缆走廊或电缆通道布线、架空布线、夹层布线、电缆沟布线、电缆隧道布线等敷线方式,实际采用何种敷线方式,应视具体情况确定。电缆的选择和管线的敷设过程应满足强电、弱电和消防等专业及国家现行有关消防规范的要求。管线敷设应尽量做到线路短、交叉少、敷设整齐美观,便于调试、查线和补线,方便维护管理;管线敷设应将不同用途种类的电缆和管线分别有序敷设在不同层次的电缆桥架或支架上,强电电缆和弱电电缆应分开敷设,防止强电对弱电的干扰。关系到今后发展的管线空间及孔洞应做好预留和临时封堵。
24.4.4 控制中心不同楼层之间使用竖向布线,竖向布线宜采用电缆井敷线方式,强电和弱电电缆宜分别使用不同的电缆井分开敷设;各层电缆井均应该满足人员进入、工程实施、维修检查、防火隔离及火灾自动报警系统探头安装和维护工作的要求。
24.4.5 控制中心同层之间使用水平布线,水平布线宜采用电缆夹层敷线方式(电缆楼层夹层、吊顶夹层、活动地板夹层),应根据夹层的具体情况,分层分区设置电缆桥架或汇线槽,有序敷设电缆,以利维护和使用;楼宇管线应在吊顶上方空间敷设,系统管线应在活动地板下方空间敷设;应将强电动力电缆和弱电电缆分开敷设,并拉开一定的距离。当采用电缆(楼层)夹层布线时,宜将通风系统、自动灭火系统等辅助系统设备设置在电缆夹层内。控制中心与地铁线路之间的敷线宜采用电缆隧道,便于维修、维护和扩展。
24.4.6 室内不宜外露电线、电缆和管线,以便确保安全;与中央控制室无关的管线不得穿过。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:24.3 建筑与装修
- 下一节:24.5 供电、防雷与接地
