地铁设计规范 GB50157-2013
23.5 设备安装要求
23.5.1 系统设备及管线应安装和敷设在安全区域。
23.5.2 门禁车站级系统设备宜设在车站控制室,具体位置应与运营管理模式相适应。
23.5.3 读卡器在公共区可根据需要明装或暗装,安装方式应与建筑装修协调配合;控制按钮的安装应便于识别和操作。
23.5.4 电子锁的安装应选在门体受力最合适的位置,当外力作用在门扇时,门扇的变形应最小。
23.5.2 门禁车站级系统设备宜设在车站控制室,具体位置应与运营管理模式相适应。
23.5.3 读卡器在公共区可根据需要明装或暗装,安装方式应与建筑装修协调配合;控制按钮的安装应便于识别和操作。
23.5.4 电子锁的安装应选在门体受力最合适的位置,当外力作用在门扇时,门扇的变形应最小。
条文说明
23.5.1 系统设备及管线应安装和敷设在受保护、不宜破坏的安全区域,本地控制器宜设在门禁保护区内。本地控制器控制多个门时,应设在其中的高安全等级的区域。
23.5.2 门禁系统设备的设置位置应与运营管理模式(操作使用、维修管理及组织架构)相适应,车站级系统设备宜设自动售检票系统设备房(因自动售检票系统与门禁系统非常相似,自动售检票系统维修人员负责门禁系统维修,可节省人员),也可以设在车站控制室或单独设设备房,也可以与其他系统合用设备房,门禁车站级系统设备无论设在那里,房门均应设置门禁。