地铁设计规范 GB50157-2013
22.6 布线
22.6.1 乘客信息系统的数据线与电源线不应共用电缆,并不应敷设在同一根金属套管内。
22.6.2 乘客信息系统布线应计及对周围环境电磁干扰的影响。采用屏蔽布线系统时,应保持系统中屏蔽层的连续性,其电缆屏蔽层宜采用一点接地。
22.6.3 数据线应采用无卤、低烟的阻燃屏蔽电缆。
22.6.2 乘客信息系统布线应计及对周围环境电磁干扰的影响。采用屏蔽布线系统时,应保持系统中屏蔽层的连续性,其电缆屏蔽层宜采用一点接地。
22.6.3 数据线应采用无卤、低烟的阻燃屏蔽电缆。
条文说明
22.6.1 本条规定是为避免数据线与电源线相互间干扰,产生误差或失效。
22.6.3 考虑电磁干扰对PIS的影响,以及防止因火灾引燃电缆产生有害气体,故在车站及区间内PIS的数据线应采用无卤、低烟的阻燃屏蔽电缆。