地铁设计规范 GB50157-2013
20.6 系统性能指标
20.6.1 系统监控应符合下列规定:
1 控制命令的传输时间不应大于2s;
2 设备状态变化反映时间不应大于2s。
20.6.2 系统平均无故障时间(MTBF)不应小于10,000h。
1 控制命令的传输时间不应大于2s;
2 设备状态变化反映时间不应大于2s。
20.6.2 系统平均无故障时间(MTBF)不应小于10,000h。