燃气热泵空调系统工程技术规程 CJJ/T216-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            4.3 验收
4.3.1 燃气热泵空调系统调试与检验合格后,方可办理工程竣工验收与移交。
4.3.2 工程的竣工验收应由建设单位组织施工、设计、监理等单位共同进行。
4.3.3 工程竣工验收应核查验收资料,并应包括下列文件及记录:
1 开工报告;
2 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图纸;
3 工程使用的主要设备与材料进场检验记录;
4 制冷剂系统严密性试验记录;
5 燃气管道压力试验记录;
6 系统试运转记录;
7 运行效果检验记录。
	
   
    4.3.2 由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位负责人及技术、质量负责人、监理工程师共同参加,合格后方可验收,保证了工程质量。
4.3.3 本条规定了竣工验收需要核查的资料。
4.3.3 本条规定了竣工验收需要核查的资料。
  