岩土工程勘察规范 GB50021-2001(2009年版)
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            11.5 土的动力性质试验
11.5.1 当工程设计要求测定土的动力性质时,可采用动三轴试验、动单剪试验或共振柱试验。在选择试验方法和仪器时,应注意其动应变的适用范围。
	11.5.2 动三轴和动单剪试验可用于测定土的下列动力性质:
	    1. 动弹性模量、动阻尼比及其与动应变的关系;
	    2. 既定循环周数下的动应力与动应变关系;
	    3. 饱和土的液化剪应力与动应力循环周数关系。
11.5.3 共振柱试验可用于测定小动应变时的动弹性模量和动阻尼比。
		条文说明
	
    
	11.5.1 动三轴、动单剪、共振柱是土的动力性质试验中目前比较常用的三种方法。其他方法或还不成熟,或仅作专门研究之用。故不在本规范中规定。
	    不但土的动力参数值随动应变而变化,而且不同仪器或试验方法有其应变值的有效范围。故在提出试验要求时,应考虑动应变的范围和仪器的适用性。
	11.5.2 用动三轴仪测定动弹性模量、动阻尼比及其与动应变的关系时,在施加动荷载前,宜在模拟原位应力条件下先使土样固结。动荷载的施加应从小应力开始,连续观测若干循环周数,然后逐渐加大动应力。
	    测定既定的循环周数下轴向应力与应变关系,一般用于分析震陷和饱和砂土的液化。  
  