10.10 波速测试
10.10.1 波速测试适用于测定各类岩土体的压缩波、剪切波或瑞利波的波速,可根据任务要求,采用单孔法、跨孔法或面波法。
	10.10.2 单孔法波速测试的技术要求应符合下列规定:
	    1. 测试孔应垂直;
	    2. 将三分量检波器固定在孔内预定深度处,并紧贴孔壁;
	    3. 可采用地面激振或孔内激振;
	    4. 应结合土层布置测点,测点的垂直间距宜取1~3m。层位变化处加密,并宜自下而上逐点测试。
	10.10.3 跨孔法波速测试的技术要求应符合下列规定:
	    1. 振源孔和测试孔,应布置在一条直线上;
	    2. 测试孔的孔距在土层中宜取2~5m,在岩层中宜取8~15m,测点垂直间距宜取1~2m;近地表测点宜布置在0.4倍孔距的深度处,震源和检波器应置于同一地层的相同标高处;
	    3. 当测试深度大于15m时,应进行激振孔和测试孔倾斜度和倾斜方位的量测,测点间距宜取1m。
10.10.4 面波法波速测试可采用瞬态法或稳态法,宜采用低频检波器,道间距可根据场地条件通过试验确定。
	10.10.5 波速测试成果分析应包括下列内容:
	    1. 在波形记录上识别压缩波和剪切波的初至时间;
	    2. 计算由振源到达测点的距离;
	    3. 根据波的传播时间和距离确定波速;
	    4. 计算岩土小应变的动弹性模量、动剪切模量和动泊松比。
10.10.1 波速测试目的,是根据弹性波在岩土体内的传播速度,间接测定岩土体在小应变条件下(10-4~10-6)动弹性模量。试验方法有跨孔法、单孔法(检层法)和面波法。
10.10.2 单孔波速法,可沿孔向上或向下检层进行测试。主要检测水平的剪切波速,识别第一个剪切波的初至是关键。关于激振方法,通常的做法是:用锤水平敲击上压重物的木板或混凝土板,作为水平剪切波的振源。板与孔口距离取1~3m,板上压重大于400kg,板与地面紧密接触。沿板的纵轴 从两个相反方向敲击两端,记录极性相反的两组剪切波形。除地面激振外,也可在孔内激振。
10.10.3 跨孔法以一孔为激振孔,宜布置2个钻孔作为检波孔,以便校核。钻孔应垂直,当孔深较大,应对钻孔的倾斜度和倾斜方位进行量测,量测精度应达到0.1°,以便对激振孔与检波孔的水平距离进行修正。在现场应及时对记录波形进行鉴别判断,确定是否可用;如不行,在现场可立即重做。钻孔如有倾斜,应作孔距的校正。
10.10.4 面波的传统测试方法为稳态法,近年来,瞬态多道面波法获得很大发展,并已在工程中大量应用,技术已经成熟,故列入了本规范。
10.10.5 小应变动剪切模量、动弹性模量和动泊松比,应按下列公式计算:
	