城市轨道交通结构抗震设计规范 GB50909-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            D.2 扩大基础等代弹簧
	D.2.1 当采用等代弹簧进行动力非线性分析时,扩大基础的等代弹簧应按本规范第D.1节规定设置,并应符合下列规定:
	    1 基础可假设为刚体,并应计入集中质量计算范围内构件的转动惯性质量。
	    2 弹簧的骨架曲线应符合下列规定:
	        1)转动弹簧应采用三线性弯矩-转角关系模型;
	        2)水平弹簧应采用线性模型,且应取墩身和基脚正面的水平地基弹簧和基底剪切弹簧的组合刚度。
	    3 转动弹簧宜采用原点指向型恢复力模型。
	    4 阻尼器的阻尼系数宜根据本规范第D.1.4条确定。
  