城市轨道交通结构抗震设计规范 GB50909-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            B.3 静力非线性分析
	B.3.1 桩基础和扩大基础静力非线性分析,应采用本规范B.1节和B.2节中的集中参数模型。
	B.3.2 应基于集中参数模型的第一振型模式,按惯性质量的分布特征施加荷载。
	B.3.3 结构等效屈服点应取桥墩与基础首先达到的屈服点,并应符合下列规定:
	    1 桥墩的屈服点,应取本规范附录G中的屈服点。
	    2 基础的屈服点,对桩基础,应根据表8.3.3所示3个条件任一首先达到的状态确定;对扩大基础,应按本规范B.2节中的扩大基础提离界限弯矩对应的状态确定。
	表B.3.3 桩基础的整体屈服点
	
3 结构等效刚度(图B.3.3)应按下式计算:
Keq=Feq/deq (B.3.3)
	    式中:Feq——结构整体屈服点对应的水平荷载(kN);
	          deq——结构整体屈服点对应的水平位移(m)。
	
	图B.3.3 静力非线性分析中等效刚度的计算
  