城市轨道交通结构抗震设计规范 GB50909-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            9.4 抗震构造措施
	9.4.1 钢筋混凝土高架车站抗震构造措施应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定。
	9.4.2 钢结构高架车站的抗震构造措施应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。
	9.4.3 钢骨混凝土结构高架车站抗震构造措施应符合下列规定:
	    1 钢骨混凝土高架车站结构中的框架梁、框架柱和节点应符合国家现行有关标准中相应的抗震构造要求。
	    2 钢骨混凝土高架车站结构中梁柱节点的连接构造应简单,传力明确,便于混凝土浇捣和配筋。
	9.4.4 钢管混凝土高架车站结构中,钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁、钢梁、钢骨混凝土梁的节点连接构造,应符合下列规定:
	    1 梁柱节点,应使钢管和钢骨混凝土、钢筋混凝土以及钢梁部分可靠连接,并应保证混凝土的填充密实。
	    2 节点区布置钢筋,应避免在钢骨或钢管上开孔。
  