复合地基技术规范 GB/T50783-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            15.4 质量检验
	15.4.1 长-短桩复合地基中长桩和短桩施工过程中应随时检查施工记录,并也对照规定的施工工艺对每根桩进行质量评定。
	15.4.2 长-短桩复合地基中单桩质量检验应按本规范同桩型单桩质量检验有关规定进行。
	15.4.3 长-短桩复合地基工程验收时,承载力检验应符合下列规定:
	    1 应按本规范附录A的有关规定进行复合地基竖向抗压载荷试验。
	    2 有经验时,应分别进行长桩竖向抗压载荷试验、短桩竖向抗压载荷试验和桩间土地基竖向抗压载荷试验,并可按本规范公式(5.2.5)计算复合地基承载力。
	    3 检验数量应符合设计要求。
  