复合地基技术规范 GB/T50783-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            12.3 施工
	12.3.1 置换砂石桩可采用振冲、振动沉管、锤击沉管或静压沉管法施工。施工单位应采取避免施工过程对周边环境的不利影响的措施。
	12.3.2 施工前应进行成桩工艺试验。当成桩质量不能满足设计要求时,应调整施工参数,并应重新进行试验。
	12.3.3 振冲施工可根据设计桩径大小、原状土强度、设计桩长等条件选用不同功率的振冲器。升降振冲器的机械可用起重机、自行井架式施工平车或其他合适的设备。施工过程应有电流、电压、填料量及留振时间的记录。
	12.3.4 振冲施工现场应设置泥水排放系统,并组织运浆车辆将泥浆运至预先安排的存放地点,并宜设置沉淀池重复使用上部清水。
	12.3.5 沉管法施工应根据设计桩径选择桩管直径,按沉管和形成密实桩体的需要控制填砂石量、提升速度、复打挤密次数和时间、电机的工作电流等,应选用出料顺利和有效挤压桩孔内砂石料的桩尖结构。当采用活瓣桩靴时,宜选用尖锥型,一次性桩尖可采用混凝土锥型桩尖。在饱和软土中沉管法施工宜采用跳打方式施工。
	12.3.6 砂石桩施工后,应将场地表面约1.0m的松散桩体挖除或夯压密实,应随后铺设并压实碎石垫层。
		条文说明
	
    12.3.1 置换砂石桩施工机械,应根据其施工能力与处理深度相匹配的原则选用。目前国内主要的砂石桩施工机械类型有:
1 振冲法施工采用的振冲器,常用功率为30、55kW和75kW三种类型。选用时,应考虑设计荷载的大小、工期、工地电源容量及地基土天然强度的高低等因素。
2 沉管法施工机械主要有振动式砂石桩机和锤击式砂石桩机。除专用机械外,也可利用一般的打桩机改装。
采用垂直上下振动施工的方法称为振动沉管成桩法,振动沉管成桩法的处理深度可达25m,若采取适当措施,最大处理深度可达约40m;用锤击式机械施工成桩的方法称为锤击沉管成桩法,锤击沉管处理深度可达20m。
选用成桩施工机械还要考虑不同机械施工过程对周边环境的不利影响,如采用振冲机械施工需评价振动和泥浆排放的影响。
12.3.2 地基处理效果常因施工机具、施工工艺与参数,以及所处理地层的不同而不同,工程中常遇到设计与实际不符或者处理质量不能达到设计要求的情况,因此本条规定施工前应进行现场成桩试验,以检验设计方案和设计参数,确定施工工艺和技术参数(包括填砂石量、提升速度、挤压时间等)。现场成桩试验桩数:正三角形布桩,至少7根(中间1根,周围6根);正方形布桩,至少9根(按三排三列布9根桩)。
12.3.3 采用振冲法施工时,30kW功率的振冲器每台机组约需电源容量75kW,桩长不宜超过8m;75kW功率的振冲器每台机组约需电源容量100kW,桩长不宜超过20m。一定功率的振冲器,施工桩长过大施工效率将明显降低,例如30kW振冲器制作9m长的桩,7m~9m这段桩的制作时间占总制桩时间的39%。在邻近既有建筑物场地施工时,为减小振动对建筑物的影响,宜用功率较小的振冲器。
振冲法施工中,密实电流、填料量和留振时间是重要的施工质量控制参数,因此,施工过程中应注意:
1 控制加料振密过程中的密实电流。密实电流是指振冲器固定在某深度上振动一定时间(称为留振时间)后的稳定电流,注意不要将把振冲器刚接触填料的瞬间电流值作为密实电流。为达到所要求的挤密效果,每段桩体振捣挤密终止条件是要求其密实电流值超过某规定值:30kW振冲器为45A~55A;55kW振冲器为75A~85A;75kW振冲器为80A~95A。
2 控制好填料量。施工中加填料要遵循“少量多次”的原则,既要勤加料,每批又不宜加得太多。注意制作最深处桩体的填料量可占整根桩填料量的1/4~1/3。这是因为初始阶段加的料有一部分从孔口向孔底下落过程中粘在孔壁上,只有少量落在孔底;另外,振冲过程中的压力水有可能造成孔底超深,使孔底填料数量超过正常用量。
3 保证有一段留振时间,即振冲器不升也不降,保持继续振动和水冲,使振冲器把桩孔扩大或把周围填料挤密。留振时间可较短,回填砂石料慢、地基软弱时,留振时间较长。
12.3.4 振冲施工有泥水从孔内排出。为防止泥水漫流地表污染环境,或者排入地下排水系统而淤积堵塞管路,施工时应设置沉淀池,用泥浆泵将排出的泥水集中抽入池内,宜重复使用上部清水。沉淀后的泥浆可用运浆车辆运至预先安排的存放地点。
12.3.5 沉管法施工,应按下列步骤进行:
1 移动桩机及导向架,把桩管及桩尖对准桩位。
2 启动振动锤或桩锤,把桩管下到预定的深度。
3 向桩管内投入规定数量的砂石料(根据施工试验经验,为提高施工效率,装砂石也可在桩管下到便于装料的位置时进行)。
4 把桩管提升一定的高度(下砂石顺利时提升高度不超过1m~2m),提升时桩尖自动打开,桩管内的砂石料流入孔内。
5 降落桩管,利用振动及桩尖的挤压作用使砂石密实。
6 重复4、5两工序,桩管上下运动,砂石料不断补充,砂石桩不断升高。
7 桩管提至地面,砂石桩完成。
施工中,电机工作电流的变化反映挤密程度及效率。电流达到一定不变值,继续挤压将不会产生挤密效果。然而施工中不可能及时进行效果检测,因此按成桩过程的各项参数对施工进行控制是重要环节,应予以重视,有关记录是质量检验的重要资料。
砂石桩施工时,应间隔进行(跳打),并宜由外侧向中间推进;在邻近既有建(构)筑物邻近施工时,为了减少对邻近既有建(构)筑物的振动影响,应背离建(构)筑物方向进行。
砂石桩施工完毕,当设计或施工投砂量不足时地面会下沉,当投料过多时地面会隆起,同时表层0.5m~1.0m常呈松散状态。如遇到地面隆起过高也说明填砂石量不适当。实际观测资料证明,砂石在达到密实状态后进一步承受挤压又会变松,从而降低处理效果。遇到这种情况应注意适当减少填砂石量。
施工场地土层可能不均匀,土质多变,处理效果不能直接看到,也不能立即测出。为保证施工质量,在土层变化的条件下施工质量也能达到标准,应在施工中进行详细的观测和记录。
12.3.6 砂石桩顶部施工时,由于上覆压力较小,因而对桩体的约束力较小,桩顶形成一个松散层,加载前应加以处理(挖除或碾压)才能减少沉降量,有效地发挥复合地基作用。
