            8.1 一般规定
8.1.1 当合同规定或设计要求时,铝合金结构正式安装前应进行预拼装。
8.1.2 铝合金结构工程可按制作工程的一个或若干个单元进行预拼装。
8.1.3 预拼装的幅面、节点数量应根据工程具体情况确定,并应征得原设计单位的认可。
8.1.4 预拼装所用支承凳或平台应测量找平,预拼装检查时应拆除全部临时固定和拉紧装置。
	
   
8.1.2 铝合金结构工程可按制作工程的一个或若干个单元进行预拼装。
8.1.3 预拼装的幅面、节点数量应根据工程具体情况确定,并应征得原设计单位的认可。
8.1.4 预拼装所用支承凳或平台应测量找平,预拼装检查时应拆除全部临时固定和拉紧装置。
		条文说明
	
    8.1.1 一般情况下,对于非平面的空间铝合金结构,当其外表面展开面积大于1000m2时,在正式安装前宜进行预拼装。其他铝合金结构,应依据合同规定或设计要求确定是否进行预拼装。
8.1.3 当受运输、起吊等条件限制时,可根据设计规定或合同要求在出厂前进行预拼装,预拼装数量可按设计或合同要求执行。
8.1.3 当受运输、起吊等条件限制时,可根据设计规定或合同要求在出厂前进行预拼装,预拼装数量可按设计或合同要求执行。
  