混凝土结构设计标准 GB50010-2010(2024年版)
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	 
	 
	
	 
   
                    
				 
               
                
            
            6.6 局部受压承载力计算
	6.6.1 配置间接钢筋的混凝土结构构件,其局部受压区的截面尺寸应符合下列要求:

	式中:Fl——局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值;
	fc——混凝土轴心抗压强度设计值;在后张法预应力混凝土构件的张拉阶段验算中,可根据相应阶段的混凝土立方体抗压强度  值按本规范表4.1.4—1的规定以线性内插法确定;
	βc——混凝土强度影响系数,按本规范第6.3.1条的规定取用;
	βl——混凝土局部受压时的强度提高系数;
	Al——混凝土局部受压面积;
	Aln——混凝土局部受压净面积;对后张法构件,应在混凝土局部受压面积中扣除孔道、凹槽部分的面积;
	Ab——局部受压的计算底面积,按本规范第6.6.2条确定。
	6.6.2 局部受压的计算底面积Ab,可由局部受压面积与计算底面积按同心、对称的原则确定;常用情况,可按图6.6.2取用。

	当为方格网式配筋时(图6. 6. 3a),钢筋网两个方向上单位

	式中:βcor——配置间接钢筋的局部受压承载力提高系数,可按本规范公式(6.6.1—2)计算,但公式中Ab应代之以Acor,且当Acor大于Ab时,Acor取Ab;当Acor不大于混凝土局部受压面积Al的1.25倍时,βcor取1.0;
	α——间接钢筋对混凝土约束的折减系数,按本规范第6.2.16条的规定取用;
	fyv——间接钢筋的抗拉强度设计值,按本规范第4.2.3条的规定采用;
	Acor——方格网式或螺旋式间接钢筋内表面范围内的混凝土核心截面面积,应大于混凝土局部受压面积Al,其重心应与Al的重心重合,计算中按同心、对称的原则取值;
	ρv——间接钢筋的体积配筋率;
	n1、As1——分别为方格网沿l1方向的钢筋根数、单根钢筋的截面面积;
	n2、As2——分别为方格网沿l2方向的钢筋根数、单根钢筋的截面面积;
	Ass1——单根螺旋式间接钢筋的截面面积;
	dcor——螺旋式间接钢筋内表面范围内的混凝土截面直径;
	s——方格网式或螺旋式间接钢筋的间距,宜取30mm~80mm。
	间接钢筋应配置在图6.6.3所规定的高度h范围内,方格网式钢筋,不应少于4片;螺旋式钢筋,不应少于4圈。柱接头,h尚不应小于15d,d为柱的纵向钢筋直径。
  