混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	 
	 
	
	 
   
                    
				 
               
                
            
            F.2 锚栓剪力作用值计算
	F.2.1 作用于锚板上的剪力和扭矩在群锚中的内力分配,按下列三种情况计算:
	    1 当锚板孔径与锚栓直径符合表F.2.1的规定,且边距大于10hef时,则所有锚栓均匀承受剪力(图F.2.1-1);

	图F.2.1-1 锚栓均匀受剪
	    2 当边距小于10hef(图F.2.1-2a)或锚板孔径大于表F.2.1的规定值(图F.2.1-2b),则只有部分锚栓承受剪力;

	图F.2.1-2 锚栓处于不利情况下受剪
	    3 为使靠近混凝土构件边缘锚栓不承受剪力,可在锚板相应位置沿剪力方向开椭圆形孔(图F.2.1-3)。
	表F.2.1  锚板孔径(mm)

	F.2.2 剪切荷载通过受剪锚栓形心(图F.2.2)时,群锚中各受剪锚栓的受力应按下列公式确定:

	图F.2.1-3 控制剪力分配方法

	图F.2.2 受剪力作用

	式中:VVix、VViy——分别为锚栓i在χ和y方向的剪力分量(kN);
	      VVi——剪力设计值V作用下锚栓i的组合剪力设计值(kN);
Vx、nx——剪力设计值V的χ分量(kN)及χ方向参与受剪的锚栓数目;
Vy、ny——剪力设计值V的y分量(kN)及y方向参与受剪的锚栓数目。
Vx、nx——剪力设计值V的χ分量(kN)及χ方向参与受剪的锚栓数目;
Vy、ny——剪力设计值V的y分量(kN)及y方向参与受剪的锚栓数目。
	F.2.3 群锚在扭矩T(图F.2.3)作用下,各受剪锚栓的受力应按下列公式确定: 

	式中:T——外扭矩设计值(kN·m);
VTix、VTiy——T作用下锚栓i所受剪力的χ分量和y分量(kN);
VTi——T作用下锚栓i的剪力设计值(kN);
χi、yi——锚栓i至以群锚形心为原点的坐标距离(mm)。
VTix、VTiy——T作用下锚栓i所受剪力的χ分量和y分量(kN);
VTi——T作用下锚栓i的剪力设计值(kN);
χi、yi——锚栓i至以群锚形心为原点的坐标距离(mm)。
	F.2.4 群锚在剪力和扭矩(图F.2.4)共同作用下,各受剪锚栓的受力应按下式确定:

	图F.2.3 受扭矩作用

	图F.2.4 剪力与扭矩共同作用

	式中:Vgi——群锚中锚栓所受组合剪力设计值(kN)。
  