混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            附录B 既有结构混凝土回弹值龄期修正的规定
	B.0.1 本规定适用于龄期已超过1000d,且由于结构构造等原因无法采用取芯法对回弹检测结果进行修正的混凝土结构构件。
	B.0.2 当采用本规定的龄期修正系数对回弹法检测得到的测区混凝土抗压强度换算值进行修正时,应符合下列规定:
	    1 龄期已超过1000d,但处于干燥状态的普通混凝土;
	    2 混凝土外观质量正常,未受环境介质作用的侵蚀;
	    3 经超声波或其他探测法检测结果表明,混凝土内部无明显的不密实区和蜂窝状局部缺陷;
	    4 混凝土抗压强度等级在C20级~C50级之间,且实测的碳化深度已大于6mm。
	B.0.3 混凝土抗压强度换算值可乘以表B.0.3的修正系数αn予以修正。
	表B.0.3  测区混凝土抗压强度换算值龄期修正系数
	
		

		条文说明
	
    
	    建筑结构加固设计中遇到的原构件混凝土,其龄期绝大多数已远远超过1000d,这也就意味着必须采用取芯法对回弹值进行修正。但这在实际工程中是很难做到的,例如当原构件截面过小,原构件混凝土有缺陷,原构件内部钢筋过密,取芯操作的风险过大时,都无法按照行业标准JGJ/T 23-2011的规定对原构件混凝土的回弹值进行龄期修正。
	    为了解决这个问题,编制组参照日本有关可靠性检验手册的龄期修正方法,并根据甘肃、重庆、四川、辽宁、上海等地积累的数据与分析资料进行了验证与调整。在此基础上,经组织国内著名专家论证后制定了本规定。这里需要指出:
	    1 本规定仅允许用于结构加固设计;不得用于安全性鉴定的仲裁性检验;
	    2 本规定是为了解决当前结构加固设计的急需而制定的,属暂行规定的性质。一旦有了专门的检验方法标准发布实施,本规范管理组将立即上报主管部门终止本附录的使用。
	    龄期修正系数αn应用示例如下:
	    现场测得某测区平均回弹值Rm=50.8;其平均碳化深度dm大于6mm;由行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011附录A查得:测区混凝土换算值ƒccu,i(1000d)=40.3MPa。若被测混凝土的龄期已达15000d,则由本规定表B.0.3可查得龄期修正系数αn=0.89;ƒccu,i(15000d)=40.3×0.89=35.8MPa。
  