13.3 受弯构件斜截面加固计算

4—抗弯加固钢筋网片(主网);b—梁宽;h—梁高
当hw/b≤4时
V≤0.25βcƒc0bh0 (13.3.2-1)
当hw/b≥6时
V≤0.20βcƒc0bh0 (13.3.2-2)
		    当4<hw/b<6时,按线性内插法确定。
		式中:V——构件斜截面加固后的剪力设计值(kN);
		      βc——混凝土强度影响系数,当原构件混凝土强度等级不超过C50时,取βc=1.0;当混凝土强度等级为C80时,取βc=0.8;其间按直线内插法确定;
		      ƒc0——原构件混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2);
		      b——矩形截面的宽度或T形截面的腹板宽度(mm);
		      h0——截面有效高度(mm);
		      hw——截面的腹板高度(mm);对矩形截面,取有效高度;对T形截面,取有效高度减去翼缘高度
		13.3.3 采用钢丝绳网片-聚合物砂浆面层对钢筋混凝土梁进行抗剪加固时,其斜截面承载力应按下列公式确定:
		  V≤Vb0+Vbr      (13.3.3-1)
		Vbr=ψvbƒrwArwhrw/srw      (13.3.3-2)
		式中:Vb0——加固前,梁的斜截面承载力(kN),按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010计算;
		      Vbr——配置钢丝绳网片加固后,对梁斜截面承载力的提高值(kN);
		      ψvb——计算系数,与钢丝绳箍筋构造方式及受力条件有关的抗剪强度折减系数,按表13.3.3采用;
		      ƒrw——受剪加固采用的钢丝绳网片强度设计值(N/mm2),按本规范第13.1.5条规定的强度设计值乘以调整系数0.50确定;当为框架梁或悬挑构件时,该调整系数取为0.25;
		      Arw——配置在同一截面处构成环形箍或U形箍的钢丝绳网的全部截面面积(mm2);
		      hrw——梁侧面配置的钢丝绳箍筋的竖向高度(mm);对矩形截面,hrw=h;对T形截面,hrw=hw;hw为腹板高度;
		      srw——钢丝绳箍筋的间距(mm)。
		表13.3.3 抗剪强度折减系数ψvb值