混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	 
   
            12.2 加固计算
	12.2.1 采用刚性支点加固梁、板时,其结构计算应按下列步骤进行:
	    1 计算并绘制原梁的内力图;
	    2 初步确定预加力(卸荷值),并绘制在支承点预加力作用下梁的内力图;
	    3 绘制加固后梁在新增荷载作用下的内力图;
	    4 将上述内力图叠加,绘出梁各截面内力包络图;
	    5 计算梁各截面实际承载力;
	    6 调整预加力值,使梁各截面最大内力值小于截面实际承载力;
	    7 根据最大的支点反力,设计支承结构及其基础。
	12.2.2 采用弹性支点加固梁时,应先计算出所需支点弹性反力的大小,然后根据此力确定支承结构所需的刚度,并应按下列步骤进行:
	    1 计算并绘制原梁的内力图;
	    2 绘制原梁在新增荷载下的内力图;
	    3 确定原梁所需的预加力(卸荷值),并由此求出相应的弹性支点反力值R;
	    4 根据所需的弹性支点反力R及支承结构类型,计算支承结构所需的刚度;
	    5 根据所需的刚度确定支承结构截面尺寸,并验算其地基基础。
		条文说明
	
    
	12.2.1、12.2.2 考虑到这两种加固方法的每一计算项目及其计算内容,设计人员都很熟识,只要明确了各自的计算步骤,便可按常规设计方法进行。因此,略去了具体的结构力学计算和截面设计。
  