钢-混凝土组合结构施工规范 GB50901-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            6.1 一般规定
6.1.1 本章适用于简单截面和复合断面型钢混凝土柱的施工。
6.1.2 柱内型钢的混凝土距离混凝土表面厚度不宜小于150mm。
6.1.3 柱内竖向钢筋的净距不宜小于50mm,且不宜大于200mm;竖向钢筋与型钢的最小净距不应小于30mm。
6.1.4 普通截面型钢混凝土柱工艺流程宜为:钢柱加工制作→钢柱安装→柱钢筋绑扎→柱模板支设→柱混凝土浇筑→混凝土养护。
6.1.5 箱形或圆形截面型钢混凝土柱工艺流程宜为:钢柱加工制作→钢柱安装→内灌混凝土浇筑→柱外侧钢筋绑扎→柱模板支设→柱混凝土浇筑→混凝土养护。
	
   
    6.1.2 为保证混凝土对型钢的约束作用,需保证一定的混凝土保护层厚度。
6.1.3 适当加大钢筋与钢筋、钢筋与型钢的净间距不但可以方便钢筋绑扎操作,而且有利于混凝土浇筑密实,尤其利于保证节点密集区的混凝土浇筑质量。
6.1.5 普通截面型钢混凝土柱的施工流程为常规组合结构的施工流程,对于内部设置箱形或圆形钢柱的型钢混凝土柱,在外侧钢筋绑扎前应完成内灌混凝土施工。
 
6.1.3 适当加大钢筋与钢筋、钢筋与型钢的净间距不但可以方便钢筋绑扎操作,而且有利于混凝土浇筑密实,尤其利于保证节点密集区的混凝土浇筑质量。
6.1.5 普通截面型钢混凝土柱的施工流程为常规组合结构的施工流程,对于内部设置箱形或圆形钢柱的型钢混凝土柱,在外侧钢筋绑扎前应完成内灌混凝土施工。
  