钢-混凝土组合结构施工规范 GB50901-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            4.4 混凝土
4.4.1 钢-混凝土组合结构的混凝土性能应根据设计要求和所选择的浇筑方法进行试配确定。
4.4.2 混凝土用粗骨料最大粒径不宜大于型钢外侧混凝土厚度的1/3,且不宜大于25mm。对不易保证混凝土浇筑质量的节点和部位,应采用自密实混凝土。
4.4.3 泵送混凝土坍落度宜控制在160mm~200mm,其扩展度大于或等于500mm,水胶比宜控制在0.40~0.45,且应避免混凝土拌合物泌水、离析。
	
   
    4.4.1 钢-混凝土组合结构混凝土的浇筑质量与混凝土配合比、浇筑方法、施工方案等因素有关,在制定混凝土配合比时,应根据设计要求的性能,综合考虑浇筑方法、施工方案等主要影响因素,进行试配确定。
4.4.2 为了便于混凝土的浇筑,需对混凝土最大骨料粒径加以限制。
 
4.4.2 为了便于混凝土的浇筑,需对混凝土最大骨料粒径加以限制。
  