道路工程制图标准 GB50162-92
第三节 预应力混凝土结构
第4.3.1条 预应力钢筋应采用粗实线或2mm直径以上的黑圆点表示.图形轮廓线应采用细实线表示。当预应力钢筋与普通钢筋在同一视图中出现时,普通钢筋应采用中粗实线表示。一般构造图中的图形轮廓线应采用中粗实线表示。
第4.3.2条 在预应力钢筋布置图中,应标注预应力钢筋的数量、型号、长度、间距、编号。编号应以阿拉伯数字表示。编号格式应符合下列规定。一、在横断面图中,宜将编号标注在与预应力钢筋断面对应的方格内(图4.3.2a)。
二、在横断面图中,当标注位置足够时,可将编号标注在直径为4~8mm的圆圈内(图4.3.2b)。
三、在纵断面图中,当结构简单时,可将冠以N字的编号标注在预应力钢筋的上方。当预应力钢筋的根数大于1时,也可将数量标注在N字之前;当结构复杂时,可自拟代号,但应在图中说明。

图4.3.2 预应力钢筋的标注
第4.3.3条 在预应力钢筋的纵断面图中,可采用表格的形式,以每隔0.5~1m的间距,标出纵、横、竖三维坐标值。
第4.3.4条 预应力钢筋在图中的几种表示方法应符合下列规定:
一、预应力钢筋的管道断面:
二、预应力钢筋的错固断面:
三、预应力钢筋断面:
四、预应力钢筋的错固侧面:
五、预应力钢筋链接器的侧面:
预应力钢筋连接器断面:
第4.3.5条 对弯起的预应力钢筋应列表或直接在预应力钢筋大样图中,标出弯起角度、弯曲半径切点的坐标(包括纵弯或既纵弯又平弯的钢筋)及预留的张拉长度(图4.3.5)。

图4.3.5 预应力钢筋大样
条文说明
第4.3.1条 为使图形重点突出、图面清晰而制订本条。当预应力钢筋与普通钢筋同时出现在同一视图中时,为能更好的查阅和区别,将线型做了相应的规定。
第4.3.2条 为便于查找各种类型的预应力钢筋,参照ISO 3766国际标准,规定各类预应力钢筋,应标注数量、型号、长度、间距、编号等,并将预应力钢筋的标注方式,归纳为三种。
第4.3.3条 从施工需要出发,本条明确规定了在制图时,必须提供预应力钢筋的三维坐标,施工时,用此坐标来固定预应力钢筋的位置及计算张拉伸长值。
第4.3.5条 本条的制订,主要为施工计算预应力损失所用。随着预应力混凝土结构的普遍推广,大吨位的预应力锚固张拉体系,越来越广泛地被采用。有采用国外的,也有采用国内的,但所使用的锚固系统千斤顶还未完全定型和系列化。因此,预留长度未做定量规定,有待今后进一步完善。
