建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
P.4 试验步骤
P.4.1 圆柱体劈裂抗拉强度试验步骤应符合下列规定:
1 试件从养护室取出后应及时进行试验;先将试件擦拭干净,与垫层接触的试件表面应清除掉一切浮渣和其他附着物;
2 标出两条承压线。这两条线应位于同一轴向平面,并彼此相对,两线的末端应能在试件的端面上相连,以判断划线的正确性;
3 将嵌有试件的试验装置置于试验机中心,在上下压头与试件承压线之间各垫一条截面尺寸为2mm×2mm木垫条,圆柱体试件的水平轴线应在上下垫条之间保持水平,与水平轴线相垂直的承压线应位于垫条的中心,其上下位置应对准(图P.4.1);
4 施加荷载应连续均匀地进行,并控制在1min~1.5min内破坏;
5 试件破坏时,应记录其最大荷载值及破坏形式。

图P.4.1 试件安装示意图
1—试件;2—木垫条
P.4.2 当按本附录第P.4.1条规定的试验步骤进行试验时,若试件的破坏形式不是劈裂破坏,应检查试件的上下对中情况是否符合要求;若对中没有问题,应检查试件的原材料是否固化不良,或不属于富填料的粘结材料。
- 上一节:P.3 试验设备及装置
- 下一节:P.5 试验结果
