建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
L.5 结果计算与表示
L.5.1 按旋转黏度计使用说明书规定的方法,分别计算6r/min(或5.6r/min)和60r/min(或65r/min)的黏度η6(或η5.6)和η60(或η65)。计算时,指针读数值α,取3次读数的平均值,且取有效数字3位。黏度的单位以mPa·s表示。
L.5.2 触变指数It应按下式计算
对中、低黏度胶液:
(L.5.2-1)
对高黏度胶液:
(L.5.2-2)
计算结果取有效数字两位,并应注明试验的温度。
L.5.3 试验报告应包括下列内容:
1 受检材料来源、品种、型号和批号;
2 取样规则及抽样数量;
3 试样制备及试样编号;
4 试验条件及试样状态调节过程;
5 仪器设备型号及检定日期;
6 采用的转子号及转速;
7 恒温浴(槽)的水温及其偏差;
8 黏度测定值及触变指数的计算;
9 试验人员、校核人员及试验日期。
L.5.2 触变指数It应按下式计算
对中、低黏度胶液:
(L.5.2-1)
(L.5.2-2)L.5.3 试验报告应包括下列内容:
1 受检材料来源、品种、型号和批号;
2 取样规则及抽样数量;
3 试样制备及试样编号;
4 试验条件及试样状态调节过程;
5 仪器设备型号及检定日期;
6 采用的转子号及转速;
7 恒温浴(槽)的水温及其偏差;
8 黏度测定值及触变指数的计算;
9 试验人员、校核人员及试验日期。