建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            H.4 试验条件
H.4.1 湿热条件应符合下列规定:
1 温度应保持50℃
℃;
2 相对湿度应保持95%~100%;
3 恒温、恒湿时间 自箱内温、湿度达到规定值算起,应为60d或90d。
H.4.2 升温、恒温及降温过程的控制
1 升温制度
应在1.5h~2h内,使老化箱内温度自
连续、均匀地升至50℃ 
℃;相对湿度也应升至95%以上;此过程中试样表面应有凝结水出现。
2 恒温、恒湿制度
老化箱内有效工作区的温、湿度应均匀,且无明显波动;应按传感器的示值进行实时监控。
3 降温制度
应在连续恒温达到90d时立即开始降温,且应在1.5h~2h内从50℃连续、均匀地降至25℃±2℃;但相对湿度仍应保持在95%以上。
   
1 温度应保持50℃
℃;2 相对湿度应保持95%~100%;
