建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            G.7 试验报告
G.7.1 试验报告应包括下列内容:
1 受检结构胶粘剂的品种、型号和批号;
2 取样规则和取样数量;
3 试样制备方法;
4 试样编号;
5 测试环境温度和相对湿度;
6 分析天平型号、精确度和检定日期;
7 测试结果及计算确定的该胶粘剂不挥发物含量,%;
8 取样、测试、校核人员及测试日期。
   
1 受检结构胶粘剂的品种、型号和批号;
2 取样规则和取样数量;
3 试样制备方法;
4 试样编号;
5 测试环境温度和相对湿度;
6 分析天平型号、精确度和检定日期;
7 测试结果及计算确定的该胶粘剂不挥发物含量,%;
8 取样、测试、校核人员及测试日期。
  