人民防空地下室设计规范 GB50038-2005
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            4.3 常规武器地面爆炸空气冲击波、土中压缩波参数
4.3.1 防空地下室防常规武器作用应按非直接命中的地面爆炸计算,且按常规武器地面爆炸的整体破坏效应进行设计。设计中采取的常规武器等效TNT装药量、爆心至主体结构外墙外侧的水平距离以及爆心至口部的水平距离,均应按国家现行有关规定取值。
4.3.2 在结构计算中,常规武器地面爆炸空气冲击波波形可取按等冲量简化的无升压时间的三角形(图4.3.2)。
	
t0——地面爆炸空气冲击波按等冲量简化的等效作用时间(s),可按本规范附录B计算。
4.3.3 在结构计算中,常规武器地面爆炸在土中产生的压缩波波形可取按等冲量简化的有升压时间的三角形(图4.3.3)。
	
图4.3.3 常规武器地面爆炸土中压缩波简化波形
Pch——常规武器地面爆炸空气冲击波感生的土中压缩波最大压力(N/mm2),可按本规范附录B计算;
σ0——常规武器地面爆炸直接产生的土中压缩波最大压力(N/mm2),可按本规范附录B计算;
tr——土中压缩波的升压时间(s),可按本规范附录B计算;
td——土中压缩波按等冲量简化的等效作用时间(s),可按本规范附录B计算。
4.3.4 在结构顶板及室内出入口结构构件计算中,当符合下列条件之一时,可考虑上部建筑对常规武器地面爆炸空气冲击波超压作用的影响,将空气冲击波最大超压乘以0.8的折减系数。
1 上部建筑层数不少于二层,其底层外墙为钢筋混凝土或砌体承重墙,且任何一面外墙墙面开孔面积不大于该墙面面积的50%;
2 上部为单层建筑,其承重外墙使用的材料和开孔比例符合上款规定,且屋顶为钢筋混凝土结构。
4.3.5 常规武器地面爆炸时,作用在防空地下室结构构件上的动荷载可按均布动荷载进行动力分析。常规武器地面爆炸作用在防空地下室结构各部位的动荷载可按本规范附录B计算。
	
   
4.3.2 在结构计算中,常规武器地面爆炸空气冲击波波形可取按等冲量简化的无升压时间的三角形(图4.3.2)。

	图4.3.2 常规武器地面爆炸空气冲击波简化波形
    △Pcm——常规武器地面爆炸空气冲击波最大超压(N/mm2),可按本规范附录B计算;t0——地面爆炸空气冲击波按等冲量简化的等效作用时间(s),可按本规范附录B计算。
    4.3.1 根据现行《人民防空工程战术技术要求》,防常规武器抗力级别为5、6级的防空地下室按常规武器非直接命中的地面爆炸作用设计。由于常规武器爆心距防空地下室外墙及出入口有一定的距离,其爆炸对防空地下室结构主要产生整体破坏效应。因此,防空地下室防常规武器作用应按防常规武器的整体破坏效应进行设计,可不考虑常规武器的局部破坏作用。
4.3.2 常规武器地面爆炸产生的空气冲击波与核武器爆炸空气冲击波相比,其正相作用时间较短,一般仅数毫秒或数十毫秒,往往小于结构发生最大动变位所需的时间,且其升压时间极短。因此在结构计算时,可按等冲量原则将常规武器地面爆炸产生的空气冲击波波形简化为突加三角形,以方便进行结构动力分析。
4.3.3 常规武器地面爆炸在土中产生的压缩波在向地下传播时,随着传播距离的增加,陡峭的波阵面逐渐变成有一定升压时间的压力波,其作用时间也不断加大。因此,为便于计算,可将土中压缩波波形按等冲量原则简化为有升压时间的三角形。
4.3.4 对于防空地下室,由于上部建筑的存在,地面爆炸产生的空气冲击波需穿过上部建筑的外墙、门窗洞口作用到防空地下室顶板和室内出入口。在空气冲击波传播过程中,上部建筑外墙、门窗洞口对空气冲击波产生一定的削弱作用。故当符合条文中规定的条件时,可考虑上部建筑对作用在防空地下室顶板和室内出入口荷载的影响,将空气冲击波最大超压乘以0.8的折减系数。
4.3.5 防空地下室结构构件在常规武器爆炸动荷载作用下,动力分析采用等效静荷载法既保证了一定的设计精度,又简化了设计。一般来说,常规武器爆炸作用在防空地下室结构构件上的动荷载是不均匀的,而若采用等效静荷载法,必须是一均布荷载。因此,必须对作用在防空地下室结构构件上的常规武器爆炸动荷载进行均布化处理,具体的均布化处理和动荷载计算方法见本规范附录B。
                - 上一节:4.2 材料
 - 下一节:4.4 核武器爆炸地面空气冲击波、土中压缩波参数
 
