【已作废】自动喷水灭火系统设计规范(2005年版) GB50084-2001
7.2 喷头与障碍物的距离
7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。
a≥(e-200)+b (7.2.5)
式中 a——喷头与障碍物的水平距离(mm);
b——喷头溅水盘与障碍物底面的垂直距离(mm);
e——障碍物横截面的边长(mm),e<750
2 障碍物横截面边长等于或大于750mm、或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头。
7.2.6 边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。
表7.2.1 喷头与梁、通风管道的距离(m)

图7.2.1 喷头与梁、通风管道的距离
1-顶板 2-直立型喷头 3-梁(或通风管道)
7.2.2 直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)。
1-顶板 2-直立型喷头 3-梁(或通风管道)
表7.2.2 喷头与邻近障碍物的最小水平距离(m)


图7.2.2 喷头与邻近障碍物的最小水平距离
1-顶板 2-直立型喷头 3-屋架等间断障碍物 4-管道
7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
1-顶板 2-直立型喷头 3-屋架等间断障碍物 4-管道
图7.2.3 障碍物下方增设喷头
1-顶板 2-直立型喷头 3-下垂型喷头
4-排管(或梁、通风管道、桥架等)
7.2.4 直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍(见图7.2.4)。
1-顶板 2-直立型喷头 3-下垂型喷头
4-排管(或梁、通风管道、桥架等)
图7.2.4 喷头与不到顶隔墙的水平距离
1-顶板 2-直立型喷头 3-不到顶隔墙
7.2.5 直立型、下垂型喷头与靠墙障碍物的距离,应符合下列规定(见图7.2.5):
1-顶板 2-直立型喷头 3-不到顶隔墙
图7.2.5 喷头与靠墙障碍物的距离
1-顶板 2-直立型喷头 3-靠墙障碍物 4-墙面
1 障碍物横截面边长小于750mm时,喷头与障碍物的距离,应按公式7.2.5确定:1-顶板 2-直立型喷头 3-靠墙障碍物 4-墙面
7.2.1 参考美国NFPA-13(1996年版)标准有关规定,提出了当顶板下有梁、通风管道或类似障碍物,且在其附近布置喷头时,避免梁、通风管道等障碍物影响喷头布水的规定(见本规范图7.2.1)。喷头的定位,应当同时满足本规范7.1节中喷头溅水盘与顶板距离的规定,喷头与障碍物的水平间距不小于本规范表7.2.1的规定。如有困难,则要求增设喷头。
表11为美国《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA-13(1996年版)中喷头与梁、通风管道等障碍物的间距规定。
7.2.3 本条参考美国NFPA-13(2002年版)标准中的有关规定。针对宽度大于1.2m的通风管道、成排布置的管道等水平障碍物对喷头洒水的遮挡作用,提出了增设喷头的规定,以补偿受阻部位的喷水强度(见本规范图7.2.3),本次修订针对集热板的设置进行了明确规定。
7.2.4 喷头附近的不到顶隔墙,将可能阻挡喷头的洒水。为了保证喷头的洒水能到达隔墙的另一侧,提出了按喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面的垂直距离,确定二者间最大水平间距的规定,参见表12(见本规范图7.2.4)。
7.2.5 顶板下靠墙处有障碍物时,将可能影响其邻近喷头的洒水。参照美国NFPA-13(1996年版)标准的相关规定,提出了保证洒水免受阻挡的规定(见本规范图7.2.5)。
7.2.6 参考了美国《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA-13(1996年版)的有关规定。(表12)规定本条的目的,是为了防止障碍物影响边墙型喷头的洒水分布。
表11为美国《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA-13(1996年版)中喷头与梁、通风管道等障碍物的间距规定。
表11 喷头与梁、通风管道的距离

7.2.2 参考了美国NFPA-13(1996年版)标准规定。喷头附近如有屋架等间断障碍物或管道时,为使障碍物对洒水的影响降至最小,规定喷头与上述障碍物保持一个最小的水平距离。这一水平距离,是由障碍物的最大截面尺寸或管道直径决定的(见本规范图7.2.2)。
表12 美国《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA-13(1996年版)中对喷头与不到顶隔墙间距离的规定

本节中各种障碍物对喷水形成的阻挡,将削弱系统的灭火能力。根据喷头洒水不留空白点的要求,要求对因遮挡而形成空白点的部位增设喷头。
目录
返回
上节
下节
条文说明
