2.1 术语
		2.1.1 复合地基 composite foundation
		天然地基在地基处理过程中,部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋体,由天然地基土体和增强体两部分组成共同承担荷载的人工地基。
		2.1.2 桩体复合地基 pile composite foundation
		    以桩作为地基中的竖向增强体并与地基土共同承担荷载的人工地基,又称竖向增强体复合地基。根据桩体材料特性的不同,可分为散体材料桩复合地基、柔性桩复合地基和刚性桩复合地基。
		2.1.3 散体材料桩复合地基 granular column composite foundation
		    以砂桩、砂石桩和碎石桩等散体材料桩作为竖向增强体的复合地基。
		2.1.4 柔性桩复合地基 flexible pile composite foundation
		    以柔性桩作为竖向增强体的复合地基。如水泥土桩、灰土桩和石灰桩等。
		2.1.5 刚性桩复合地基 rigid pile composite foundation
		    以摩擦型刚性桩作为竖向增强体的复合地基。如钢筋混凝土桩、素混凝土桩、预应力管桩、大直径薄壁筒桩、水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)、二灰混凝土桩和钢管桩等。
		2.1.6 深层搅拌桩复合地基 deep mixing column composite foundation
		    以深层搅拌桩作为竖向增强体的复合地基。
		2.1.7 高压旋喷桩复合地基 jet grouting column composite foundation
		    以高压旋喷桩作为竖向增强体的复合地基。
		2.1.8 夯实水泥土桩复合地基 compacted cement-soil column composite foundation
		    将水泥和素土按一定比例拌和均匀,夯填到桩孔内形成具有一定强度的夯实水泥土桩,由夯实水泥土桩和被挤密的桩间土形成的复合地基。
		2.1.9 灰土挤密桩复合地基 compacted lime-soil column composite foundation
		    由填夯形成的灰土桩和被挤密的桩间土形成的复合地基。
		2.1.10 石灰桩复合地基 lime column composite foundation
		    以生石灰为主要黏结材料形成的石灰桩作为竖向增强体的复合地基。
		2.1.11 挤密砂石桩复合地基 compacted stone column composite foundation
		    采用振冲法或振动沉管法等工法在地基中设置砂石桩,在成桩过程中桩间土被挤密或振密。由砂石桩和被挤密的桩间土形成的复合地基。
		2.1.12 置换砂石桩复合地基 replaced stone column composite foundation
		    采用振冲法或振动沉管法等工法在饱和黏性土地基中设置砂石桩,在成桩过程中只有置换作用,桩间土未被挤密或振密。由砂石桩和桩间土形成的复合地基。
		2.1.13 强夯置换墩复合地基 dynamic-replaced stone column composite foundation
		    将重锤提到高处使其自由下落形成夯坑,并不断向夯坑回填碎石等坚硬粗粒料,在地基中形成密实置换墩体。由墩体和墩间土形成的复合地基。
		2.1.14 混凝土桩复合地基 concrete pile composite foundation
		    以摩擦型混凝土桩作为竖向增强体的复合地基。
		2.1.15 钢筋混凝土桩复合地基 reinforced-concrete pile composite foundation
		    以摩擦型钢筋混凝土桩作为竖向增强体的复合地基。
		2.1.16 长-短桩复合地基 long and short pile composite foundation
		    以长桩和短桩共同作为竖向增强体的复合地基。
		2.1.17 桩网复合地基 pile-reinforced earth composite foundation
		    在刚性桩复合地基上铺设加筋垫层形成的人工地基。
		2.1.18 复合地基置换率 replacement ratio of composite foundation
		    复合地基中桩体的横截面积与该桩体所承担的复合地基面积的比值。
		2.1.19 荷载分担比 load distribution ratio
		    复合地基中桩体承担的荷载与桩间土承担的荷载的比值。
		2.1.20 桩土应力比 stress ratio of pile to soil
		    复合地基中桩体上的平均竖向应力和桩间土上的平均竖向应力的比值。
	2.1.1 复合地基是一个新概念。20世纪60年代国外开始采用碎石桩加固地基,并将加固后地基称为复合地基。改革开放后,我国引进碎石桩等许多地基处理新技术,同时引进了复合地基概念。复合地基最初是指采用碎石桩加固形成的人工地基,随着复合地基技术在我国土木工程建设中推广应用,复合地基理论得到很大的发展。随着搅拌桩加固技术在工程中的应用,发展了水泥土桩复合地基的概念。碎石桩是散体材料桩,水泥土桩是黏结材料桩。水泥土桩复合地基的应用促进了柔性桩复合地基理论发展。随着混凝土桩复合地基的应用,形成刚性桩复合地基概念,复合地基概念得到进一步的发展。如果将由碎石桩等散体材料桩形成的人工地基称为狭义复合地基,则可将包括散体材料桩、各种刚度的黏结材料桩形成的人工地基,以及各种形式的长-短桩复合地基称为广义复合地基。随着复合地基概念的发展和复合地基技术应用的扩大,发展形成了广义复合地基理论。本规范是基于广义复合地基理论编写的。
	2.1.4、2.1.5 桩的刚柔是相对的,不能只由桩体模量确定。桩的刚柔主要与桩土模量比和桩的长细比有关,可按桩土相对刚度来进行分类。桩土相对刚度可按下式计算:
	
       
	式中:Ep——桩体压缩模量(MPa);
	     Gs——桩间土剪切模量(MPa);
	     l——桩长(m);
	     r——桩体半径(m)。
	    有人建议当K大于1时可视为刚性桩,小于1时可视为柔性桩。在工程上刚性桩和柔性桩没有严格的界限。
	2.1.17 工程设计人员应重视桩网复合地基和桩承堤的区别。在桩承堤中荷载通过拱作用和土工格栅加筋垫层作用,加筋垫层下桩间土不直接参与承担荷载,荷载全部由桩承担。桩承堤中的桩应是端承刚性桩。桩网复合地基中加筋垫层下桩间土直接参与承担荷载,荷载由桩和桩间土共同承担,桩网复合地基中的桩应是摩擦型桩。本规范将桩网复合地基和桩承堤的设计统一起来,也可应用于桩承堤设计和施工。
	2.1.20 桩土应力比是均值概念。在荷载作用下,桩间土地基和桩体上的应力不可能是均匀分布的。因此,定点测量可能带来较大误差。桩土应力比的影响因素很多,如桩土模量比、置换率、荷载形式与荷载水平、作用时间,以及基础刚度等。在复合地基设计中将桩土应力比作为设计参数较难把握。