B.1 桩基础集中参数建模方法
B.1.1 土与桩基础静力相互作用建模的集中参数法(图B.1.1-1)中非线性土弹簧可采用理想弹塑性本构模型(图B.1.1-2);地基反力上限值可按表B.1.1规定确定。
		
1-简化为梁单元模拟;2-桥墩;3-承台;4-桩;kv-桩尖竖向地
基弹簧初始刚度;ksv-桩周竖向地基弹簧初始刚度;kh-桩侧水平地基弹
簧初始刚度;khf-承台侧面水平地基弹簧初始刚度
表B.1.1 地基反力的上限值


图B.1.1-2 桩土相互作用地基弹簧模型
1-桩压入;2-桩拔出;Ph-水平地基反力;Phy-水平地基反力上限;
uh-水平地基变形;Pv-桩尖竖向地基反力;Pvy-桩尖竖向地基反力上限;
uv-桩尖竖向地基变形;Psv-桩周竖向地基反力;
Psvy-桩周竖向地基反力上限值;usv-桩周竖向地基变形
		B.1.2 桩侧水平地基弹簧计算应符合下列规定:
		    1 桩侧水平地基弹簧初始刚度应按下式计算:
		
        (B.1.2-1)
Kh——桩侧水平基床系数(kN/m3),取计算位置的基床系数K,包含由于基础尺寸效应而对基本基床系数的修正,根据现行国家标准《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》GB 50307规定的方法确定;
△1——水平弹簧刚度计算范围内桩的长度(m);
D——桩的直径或宽度(m)。
2 当水平地震作用方向所在竖直面内有n根桩时,初始刚度kh应乘以桩构件相互影响系数k,并应按下式计算:
        (B.1.2-2)h0——桩构件埋入地面或局部冲刷线以下的计算深度(m),h0=3(D+1);
xn——与桩构件数目有关的水平地基刚度调整系数,可按表B.1.2-1取值。
		表B.1.2-1 水平地基刚度调整系数xn
		
3 水平地基反力上限值,应按下列公式计算:
	
        (B.1.2-3)
	
        (B.1.2-4)
	
        (B.1.2-5)
	
        (B.1.2-6)
	    式中:D0——桩构件侧面土抗力的计算宽度(m),可按表B.1.2-2取值;
	          [σp]——桩侧水平地基压应力(kPa);
	          z——计算位置的深度(m);
	          γ——土的容重(有水时考虑水浮力)(kN/m3);
	          c——土的黏聚力(kPa);
	          k——桩构件相互影响系数;
	          Kp——被动土压力系数;
	          Ks——主动土压力系数;
	          φ——土的内摩擦角;
	          η——系数,η=D0/D。
表B.1.2-2 桩构件侧面土抗力的计算宽度D0
	
	B.1.3 桩尖竖向地基弹簧计算应符合下列规定:
	    1 桩尖竖向地基弹簧初始刚度应按下式计算:
	
        (B.1.3)
	式中:kv——桩尖竖向地基弹簧初始刚度(kN/m);
	          Kv——桩尖竖向基床系数(kN/m3),取计算位置的基床系数K,根据现行国家标准《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》GB 50307规定的方法确定;
	          Av——桩尖面积(m2)。
	    2 桩尖承载力上限值,应按现行行业标准《铁路桥涵地基与基础设计规范》TB 10002.5计算。
	    3 当桩尖土受拉时,不计其地基反力。
	B.1.4 桩周竖向地基弹簧计算应符合下列规定:
	    1 桩周竖向地基弹簧初始刚度应按下列公式计算:
	
        (B.1.4-1)
	
        (B.1.4-2)
	    式中:ksv——桩周竖向地基弹簧初始刚度(kN/m);
	          Ksv——桩周竖向基床系数(kN/m3);
	          △1——桩周竖向基床系数计算范围内桩的长度(m);
	          U——桩截面周长(m)。
	    2 桩周承载力上限值应按现行行业标准《铁路桥涵地基与基础设计规范》TB 10002.5计算。
	    3 桩顶(或局部冲刷线)以下计算桩土分离段长度以内不宜设置桩周竖向地基弹簧,计算桩土分离段长度应按下式计算:
	
        (B.1.4-3)
	式中:hs——计算桩土分离段长度(m);
	          D——桩径或宽度(m);
	          EI——桩的抗弯刚度(kN·m2)。
B.1.5 承台侧面的水平地基弹簧初始刚度可按下式计算:
	
        (B.1.5)
	    式中:khf——承台正面的水平地基弹簧初始刚度(kN/m);
	          Af——承台正面的面积(m2)。
	B.1.6 桩的非线性特性应采用计入轴力影响的弯矩-曲率关系描述,并应按一般的钢筋混凝土构件或钢构件计算。