城市轨道交通结构抗震设计规范 GB50909-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.1 一般规定
		7.1.1 城市轨道交通结构应区分高架区间结构、高架车站结构、区间隧道结构、地下车站结构等不同结构形式进行抗震性能验算。
		7.1.2 抗震验算应分为强度验算、变形验算和位移验算。
		7.1.3 进行位移验算时,应将结构作为一个整体来进行建模和地震反应计算。
		条文说明
	
    7.1.2 结构性能要求Ⅰ须保证构件在地震中保持线弹性工作状态,构件内力、应力等不超过以强度表征的承载能力。地震反应内力应参与相应结构常规设计规范中要求的内力组合后进行强度验算。关于强度验算的内容,在现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111和《建筑抗震设计规范》GB 50011中已作规定,本规范不再作补充说明。
结构性能要求Ⅱ和Ⅲ条件下,为保证设计的安全性和经济型,结合城市轨道交通结构特点和本规范的分析、验算方法,要求对结构和构件进行以变形和位移为指标的验算。其中,变形验算确保延性构件具备足够的变形能力,位移验算则保证结构整体的完整性。
钢筋和钢骨混凝土构件抗震验算流程图(图11)和柱式钢管混凝土构件和柱式钢构件抗震验算流程图(图12)。
