民用建筑绿色设计规范 JGJ/T229-2010
9.5 暖通空调自动控制系统
9.5.1 应对建筑采暖通风空调系统能耗进行分项、分级计量。在同一建筑中宜根据建筑的功能、物业归属等情况,分别对能耗进行计量。
9.5.2 冷热源中心应能根据负荷变化要求、系统特性或优化程序进行运行调节。
9.5.3 集中空调系统的多功能厅、展览厅、报告厅、大型会议室等人员密度变化相对较大的房间,宜设置二氧化碳检测装置,该装置宜联动控制室内新风量和空调系统的运行。
9.5.4 应合理选择暖通空调系统的手动或自动控制模式,并应与建筑物业管理制度相结合,根据使用功能实现分区、分时控制。
9.5.5 设置机械通风的汽车库,宜设一氧化碳检测和控制装置控制通风系统运行。
条文说明
9.5.1 建筑物暖通空调能耗的计量和统计是反映建筑物实际能耗和判别是否节能的客观手段,也是检验节能设计合理、适用与否的标准;通过对各类能耗的计量、统计和分析可以发现问题、发掘节能的潜力,同时也是节能改造和引导人们行为节能的手段。
9.5.2 如果建筑的冷热源中心缺乏必要的调节手段,则不能随时根据室外气候的变化、室内的使用要求进行必要和有效的调节,势必造成不必要的能源浪费。本条的出发点在于,提倡在设计上提供必要的调控手段,为采用不同的运行模式提供手段。
9.5.3 在人员密度相对较大,且变化较大的房间,为保证室内空气质量并减少不必要的新风能耗,宜采用新风量需求控制。即在不利于新风作冷源的季节,应根据室内二氧化碳浓度监测值增加或减少新风量,在二氧化碳浓度符合卫生标准的前提下减少新风冷热负荷。
9.5.4 空调冷源系统的节能,可结合使用和运行的实际情况,采用模糊调节、预测调节等智能型控制方案。同时由于机电系统运行维护单位的技术水平、管理经验不一,不应一味强调自动控制运行。应根据工程项目的实际情况、气候条件和特点、设备系统的形式采取因地制宜的控制策略,不断总结和完善运行措施,逐步取得节能效果。
9.5.5 汽车库不同时间使用频率有很大差别,室内空气质量随使用频率变化较大。为了避免片面强调节能和节省运行费用而置室内空气品质于不顾,长时间不运转通风系统,在条件许可时宜设置一氧化碳浓度探测传感装置,控制机械车库通风系统的运行,或采用分级风量通风的措施兼顾节能与车库内空气品质的保证。
- 上一节:9.4 空调通风系统
- 下一节:10 建筑电气
