14.5 给排水设备监控
14.5.1 生产、生活给水设备应在车站控制室显示运行、手/自动及故障等状态信息。
14.5.2 排水泵应采用液位自动控制、就地控制方式,车站和区间主排水泵、洞口雨水泵应在车站控制室远程控制。
14.5.3 排水设备应在车站控制室显示设备运行、手/自动、故障等状态及液位信息。
14.5.2 排水泵应采用液位自动控制、就地控制方式,车站和区间主排水泵、洞口雨水泵应在车站控制室远程控制。
14.5.3 排水设备应在车站控制室显示设备运行、手/自动、故障等状态及液位信息。