工业金属管道设计规范 GB50316-2000(2008版)
附录F 室外地下管道与铁路、道路及建筑物间的距离
表F室外地下管道与铁路、道路及建筑物等设施的最小水平净距(m)


注:①除注明者外,表列净距应自管(沟)壁或防护设施的外缘算起。
②管道低于基础时,除满足表列净距外,还应不小于管道埋设深度与基础深度之差,并应根据土壤条件确定净距。
③P为设计压力(MPa)。
④按C、D类气体的设计压力决定净距。
⑤当铁路和道路是路堤或路堑时,其与管线之间的水平净距应由路堤坡脚或路堑坡顶算起;有边沟和天沟时,应从沟的外缘算起。并应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的规定。
表F室外地下管道与铁路、道路及建筑物等设施的水平净距是根据现行国家标准《氧气站设计规范》GB 50030、《乙炔站设计规范》GB 50031、《小型火力发电厂设计规范》GB 50049、《氢氧站设计规范》GB 50177和《工业企业总平面设计规范》GB 50187等的规定综合编制的。