工业金属管道设计规范 GB50316-2000(2008版)
14.4盲 板
14.4.1当装置内停运维修时,装置外有可能或要求继续运行的管道,在装置边界处除设置切断阀外,还应在阀门的靠装置一侧的法兰处设置盲板。
14.4.2运行中,当有的设备需切断检修时,在阀门与设备之间法兰接头处应设置盲板。对于B类流体管道、阀门与盲板之间装有小放空阀时,放空阀后的管道,应引至安全地点。
14.4.3压力试验及气密试验需隔断的位置,应设置盲板。
14.4.4流体温度低于-5℃时,或大气腐蚀严重的场合,宜使用分离式盲板,即插板与垫环。不宜使用“8”字盲板。
14.4.5插板与垫环应有识别标记,标记部位应伸出法兰。
条文说明
14.4.2对于仅短期使用的输送B类流体的管道,也允许采用拆卸短管,不用盲板,即在双阀之间设置可拆卸短管,短管拆下时,应在阀门处加法兰盖封闭。
14.4.4流体温度<-5℃,不使用“8”字盲板,是根据国外引进工程的设计规定。
14.4.4流体温度<-5℃,不使用“8”字盲板,是根据国外引进工程的设计规定。
目录
返回
上节
下节
条文说明
