地铁设计规范 GB50157-2013
9.8 车站无障碍设施
9.8.1 地铁车站为乘客服务的各类设施,均应满足无障碍通行要求,并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定。
9.8.2 车站应设置无障碍电梯。
9.8.3 无障碍电梯宜设于付费区内,检票口应满足无障碍通行需要。
9.8.4 无障碍电梯门前等候区深度不宜小于1.8m,当条件困难时等候区梯门可正对轨道区,但门前等候区不得侵占站台计算长度内的侧站台宽度。
9.8.5 无障碍电梯井出地面部分应采取防淹措施。电梯平台与室外地面高差处应设置坡道,并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定。
9.8.6 车站内设置的无障碍通道应与城市无障碍通道衔接。
9.8.7 车站内应设置无障碍厕所。
- 上一节:9.7 楼梯、自动扶梯、电梯和站台门
- 下一节:9.9 换乘车站
