地铁设计规范 GB50157-2013
3.5 运营管理
3.5.1 运营管理机构的设置,应结合地铁网络运营管理功能要求,满足线路运营管理任务的需要,并应通过科学的管理方式、合理的人员安排和组织机构设置,实现系统的安全、高效、节能运营。
3.5.2 运营管理资源应根据线网规划和各线条件合理配置,并应满足运营管理和维修保障的资源共享要求。
3.5.3 地铁设备、设施的标识系统应根据现场设备、设施的维修维护、物资管理的需要建立,地铁运营管理系统应满足对设备设施运营状态、维修状态的监控与管理。
3.5.4 首条地铁运营线路的系统运营人员定员不宜超过80人/km。后建的每条线路运营定员指标不宜大于60人/km。
3.5.5 运营管理模式应根据运营状态确定。运营状态应包括正常运营状态、非正常运营状态和紧急运营状态。运营机构应对不同的运营状态制定相应的管理规程和规章制度,并应包括工作流程和岗位责任。
3.5.6 地铁宜采用计程和计时票制,运营管理系统应具备客流数据和票务收入自动统计功能。
3.5.2 轨道交通网络或线路的运营管理机构设置的合理性对运营管理具有很重要的影响力。良好的运营管理能够为系统提供反应迅速、服务良好、成本合理、职责明确、资源共享、可持续发展的高水平的管理。运营机构随着轨道交通网络的不断发展,会经历由单线、多线、网络的不同阶段,从单运营主体到多运营主体的阶段,从单系统到多系统的阶段。因此运营管理机构的设置,应充分考虑到现阶段运营管理和未来运营管理的特点。
3.5.3 地铁系统随着建设规模的不断扩大,设备设施的种类和数量急剧扩大,为更好地对设备设施进行有效的管理、维护,并提供高效合理的物资保障,地铁系统应首先通过对设备设施的分类编码,由相关资产管理部门组织,建立系统化的设备设施标识系统,提供给运营管理部门和政府相关管理部门使用,实现设备设施管理的科学化和规范化。
3.5.4 根据北京、上海、广州等城市运营管理经验,一般地铁系统一条独立线路的合理的运营管理人员为50人/km~80人/km之间。考虑到第一条线需要为后续线路培养骨干人员,因此提出首条线路运营管理人员宜控制在80人/km以下。
3.5.6 计程票价是体现公平付费的合理方式,同时能够适当地降低运营费用。自动售检票系统的采用,为计程票价提供了技术手段上的支持,可对票务收入和客流数据进行统计,同时也为运营管理提供了非常及时的运营数据,对运营管理合理安排运营计划,合理判定运营风险和运营保障性工作都是十分必要的。