工业金属管道设计规范 GB50316-2000(2008版)
11.6其他要求
11.6.1安装中不得在滑动支架底板处临时点焊定位。仪表及电气任何构件不得焊在滑动支架上。
11.6.2从有热位移的主管引出小直径的支管时,小管支架的类型和结构应按设计要求,并不应限制主管的位移。采用现场决定任何支架结构的范围,一般限于设计温度为常温的公称直径小于或等于40mm的管道。
11.6.3大型贮罐(或大水池)的管道与泵或其他独立基础的设备连接,或贮罐底部管道沿地面敷设在支架上时,应注意贮罐基础沉降的影响。对此类管道,要求在贮罐液压试验后安装;或将贮罐接口处法兰在液压试验且基础初阶段沉降后再连接。
11.6.4除耐火材料衬里管道按设计要求焊接外,对于其他非金属衬里管道不应在现场施焊,焊在管道组成件上的支吊架零部件,应在工厂预制时焊好。
11.6.5对于非金属衬里的每根管最后封闭短管的长度,应在现场实测长度后提交制造厂,或采用其他设计认可的或本规范第5.11.5条的措施,但不得使用多层软垫片组合填充间隙的方法。
11.6.6管道布置图中未表示的,由现场施工时决定走向的小管道,包括伴热管和仪表管等,应布置整齐,走向合理,并应在其他管道安装完后,根据工程规定、设计文件的要求进行安装。
条文说明
11.6.1~11.6.3系根据以往施工中经常出现的此类问题而编入的。除可在设计文件中特别说明外,同时要求各专业施工人员安装中尽量多了解与工艺管道设计及设备布置等有关的要求,采取措施保证工程质量,避免发生事故。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:11.5 试压
- 下一节:12 隔热、隔声、消声及防腐
