工业金属管道设计规范 GB50316-2000(2008版)
6.6 平盖
6.6.1 无拼接焊缝平盖厚度应按式(6.6.1-1)及式(6.6.1-2)计算。

式中 tpd——平盖的设计厚度(mm);
tp——平盖计算厚度(mm);
Di——管子内径(mm);
K1,η——与平盖结构有关的系数,按表6.6.1选用;
P——设计压力(MPa);
[σ]t——设计温度下材料的许用应力(MPa);
C——厚度附加量之和(mm)。
表6.6.1平盖结构型式系数


注:① 坡口尺寸应符合本规范第5.9.1条第5.9.1.1款的规定。
② 用于公称压力小于或等于2.5MPa和公称直径小于或等于400mm的管道。
③ 只用于水压试验。公称直径小于或等于400mm的管道。
④ 用于公称压力小于2.5MPa和公称直径小于40mm的管道。
6.6.2在平盖中心开孔时,应按现行国家标准《钢制压力容器》GB 150规定进行补强计算。


条文说明
管道上采用平盖实际是一种管端焊接连接的平盖,本规范参照电力标准编制,并给出了不同结构型式的系数,这比在一般压力容器设计规范中给出的平盖结构特征系数更适于管道使用,故本规范以此为基础。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.5 非标准异径管
- 下一节:6.7 特殊法兰和盲板
