建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            21.5 施工质量检验
21.5.1 以灌浆料与细石混凝土拌制的混合料,并采用灌浆法灌注而成的新增截面,其施工质量应符合本规范第5章的规定。
21.5.2 在按本规范第5章的规定检查混合料灌注的新增截面的施工质量前,应先对下列文件进行审查。
1 灌浆料出厂检验报告和进场复验报告;
2 拌制混合料现场取样作抗压强度检验的检验报告。
	
   
21.5.2 在按本规范第5章的规定检查混合料灌注的新增截面的施工质量前,应先对下列文件进行审查。
1 灌浆料出厂检验报告和进场复验报告;
2 拌制混合料现场取样作抗压强度检验的检验报告。
		条文说明
	
    21.5.1、21.5.2 参阅本规范第5章的有关条文说明。
  