建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
检查数量:每一锚栓品种不少于一次。
检验方法:观察,检查钻孔记录。
20.2.2 基材表面及锚孔的清理应符合下列要求:
1 混凝土基材表面应按本规范第3.0.4条及3.0.5条的要求进行清理、修整;
2 锚栓的锚孔,应用压缩空气或手动气筒清除孔内粉屑;
3 锚栓应无浮锈;锚板范围内的基材表面应光滑平整,无残留的粉尘、碎屑。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,并用含水率测定仪检测。
20.2.3 锚栓的安装作业应符合下列规定:
1 自扩底型锚栓的安装,应使用专门安装工具并利用锚栓专制套筒上的切底钻头边旋转、边切底、边就位;同时通过目测位移,判断安装是否到位;若已到位,其套筒顶端应低于混凝土表面的距离为1mm~3mm;对穿透式自扩底锚栓,此距离系指套筒顶端应低于被固定物的距离;
2 模扩底锚栓的安装应使用专门的模具式钻头切底,将锚栓套筒敲至柱锥体规定位置以实现正确就位;同时通过目测位移,判断安装是否到位;若已到位,其套筒顶端至混凝土表面的距离也应约为1mm~3mm。
注:特殊倒锥形锚栓无需扩底。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查安装记录。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,并检查施工记录。
20.2.5 锚栓固定件的表面应光洁平整。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
20.2.6 钻孔偏差应符合下列规定:
1 垂直度偏差不应超过2.0%;
2 直径偏差不应超过表20.2.6的规定值,且不应有负偏差;
3 孔深偏差仅允许正偏差,且不应大于5mm;
4 位置偏差应符合施工图规定;若无规定,应按不超过5mm执行。
检查数量:每一种孔径随机抽检5%,且不少于5个。
检验方法:直角靠尺、探针、钢尺量测。
	 
	
   
                    
				 
               
                
            
            20.2 锚栓安装施工
	(Ⅰ)主控项目
20.2.1 锚栓的钻孔,应采用该产品使用说明书规定的钻头及配套工具,并应按该说明书规定的钻孔要求进行操作。20.2.4 锚栓孔清孔后,若未立即安装锚栓,应暂时封闭其孔口,防止尘土、碎屑、油污和水分等落入孔内影响锚固质量。检查数量:全数检查。
	表20.2.6 锚栓钻孔直径的允许偏差(mm)
	

		条文说明
	
    20.2.1 选用规定的钻头及配套工具是施工质量的基本保证;况且不同品种锚栓所用的钻头规格也不尽相同。
20.2.2 基材表面及锚孔的清理到位与否直接关系到锚栓与基材连接的可靠性。由于钻孔而造成的粉尘和碎屑若不清除干净,对后扩底型机械锚栓而言,将很难与孔壁、孔底完全紧密接触,当锚栓受外力作用时会发生松弛或位移。因此,应按本规范及设计要求进行清理。
20.2.3 本条规定的自扩底、模扩底锚栓的安装作业要点,是保证锚栓安装到位的措施。
20.2.6 本条提出了成孔的质量要求。值得注意的是锚栓的锚孔直径偏差过大,其孔壁与锚栓之间就很难有锁紧作用。其后果是会影响锚栓的承载能力。因此,应提高成孔的质量,尽可能地减小钻孔的偏差。
