建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
检查数量:全数检查。
检验方法:观察、触摸孔壁。
19.2.2 植筋工程施工过程中,应每日检查其孔壁的干燥程度。
检查数量:全数检查。
检验方法:混凝土用含水率测定仪检测;砌体用烘干法检测。
19.2.3 植筋孔壁应完整,不得有裂缝和其他局部损伤。
检查数量:全数检查。
检验方法:在有照明条件下观察,并检查施工记录。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
19.2.5 植筋孔壁清理洁净后,若不立即种植钢筋,应暂时封闭其孔口,防止尘土、碎屑、油污和水分等落入孔中影响锚固质量。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,并检查施工记录。
	
   
                    
				 
               
                
            
            19.2 界面处理
	(Ⅰ)主控项目
19.2.1 植筋孔洞钻好后应先用钢丝刷进行清孔,再用洁净无油的压缩空气或手动吹气筒清除孔内粉尘,如此反复处理不应少于3次。必要时尚应用干净棉纱沾少量工业丙酮擦净孔壁。检查数量:全数检查。
检验方法:观察、触摸孔壁。
19.2.2 植筋工程施工过程中,应每日检查其孔壁的干燥程度。
检查数量:全数检查。
检验方法:混凝土用含水率测定仪检测;砌体用烘干法检测。
19.2.3 植筋孔壁应完整,不得有裂缝和其他局部损伤。
检查数量:全数检查。
检验方法:在有照明条件下观察,并检查施工记录。
	(Ⅱ)一般项目
19.2.4 植筋用的钢筋或螺杆在植入前应复查有无未打磨干净的旧锈和新锈。若有新旧锈斑,应用砂纸擦净。检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
19.2.5 植筋孔壁清理洁净后,若不立即种植钢筋,应暂时封闭其孔口,防止尘土、碎屑、油污和水分等落入孔中影响锚固质量。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,并检查施工记录。
		条文说明
	
    19.2.1~19.2.5 这五条规定是根据国外的工程经验制定的。十多年来国内的大量工程实践经验也表明,这样处理植筋孔壁确实可以收到良好的效果,应严格执行。前段时间,上海等地曾有无需清孔、除锈的说法,且流传甚广,但经查证是少数厂家为赢得市场竞争串通个别科研单位检验人员所编造的不实之词,但其所造成的不良后果已为不少工程留下安全隐患。因此,务请设计和监理单位在今后的工程中予以抵制。
  