建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
检查数量:全数检查。
检验方法:检查超声波或射线探伤记录。
16.4.2 焊缝的外观质量以及焊缝尺寸偏差的检查结果应符合本规范第15.5.2条及第15.5.5条的规定。
检查数量:每一检验批同类构件随机抽取10%,且不少于3件。
检验方法:观察,并使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。
检查数量和检验方法按本规范第15.5.6条的规定执行。
	
   
                    
				 
               
                
            
            16.4 焊接质量检验
	(Ⅰ)主控项目
16.4.1 对一级、二级焊缝应进行焊缝探伤,其探伤方法及探伤结果分级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。检查数量:全数检查。
检验方法:检查超声波或射线探伤记录。
16.4.2 焊缝的外观质量以及焊缝尺寸偏差的检查结果应符合本规范第15.5.2条及第15.5.5条的规定。
检查数量:每一检验批同类构件随机抽取10%,且不少于3件。
检验方法:观察,并使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。
	(Ⅱ)一般项目
16.4.3 焊缝的焊波、焊道的施工质量应符合本规范第15.5.6条的要求。焊接完成后,应将焊渣和飞溅物清理干净。检查数量和检验方法按本规范第15.5.6条的规定执行。
		条文说明
	
    16.4.1 参阅本规范第15.5.1条的条文说明。
16.4.2 参阅本规范第15.5.2条的条文说明。
16.4.3 参阅现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205相应条文的说明。
16.4.2 参阅本规范第15.5.2条的条文说明。
16.4.3 参阅现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205相应条文的说明。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:16.3 焊缝补强施工
 - 下一节:17 钢结构裂纹修复工程
 